По умолчанию Алюминиевая проводка

Cheslav Osanadze написал(а) к Oleg Nazaroff в May 23 22:03:50 по местному времени:

Привет Oleg!

23 Май 23 22:49, Oleg Nazaroff -> Cheslav Osanadze:

ON>>> Вот я и буду поэтому ставить пружинные ваги. В коробку, черт бы
ON>>> с ней с красотой, стояло ж так. Но розетка у пола так себе
ON>>> удовольствие полюбас. Если б еще было что-то типа розеток на
ON>>> плинтус или с фартуком - было б супер, а так - стамеска наше
ON>>> всё! ;) Кабель, кстати, даж понравился, тягучий, но не ломкий и
ON>>> не мягкий.
CO>> Его тягучесть точно не временная? У монтажников той старой
CO>> люминьки в руках ничего не ломалось, вроде.

ON> Оно ломается от времени,

Ну так а я про что? Ты купил мягкую, просто потому, что её не 70 лет.
И в те годы она тоже была мягкая.

ON> самая плохая люмишка это 70-80е годы. Он тупо
ON> хрупкий становится, вместе с изоляцией.

За столько лет и я хрупким стал.

ON> Я такие квартиры вообще в
ON> принципе не люблю. У них еще санузлы ублюдочные - блочные с рамой из
ON> стальных уголков и стенами 30мм из гипсы.

И тогда было много разных проектов. Даже в одном городе - с десяток разных.

ON> Жесть такое перестраивать ;(
ON> В старых хатах (50-60е) ванну поворачиваем боком (или ваще душевую
ON> вместо нее), санузел совмещаем - места сразу вагон, и стиралка влезает
ON> и срать удобно и коридор широкий, и к кухне полметра-метр можно
ON> добавить, а 70-80 все мозги свернешь чтоб удобно сделать ;( Делал раз
ON> такое - коридор в форме гроба, комнаты 5-угольные, шкафы-купе
ON> встроенные и больше - ни-ни, зарекся такое брать. Там куда ни плюнь -
ON> аппендиксы капитальных стен посреди квартиры, и как хочешь так и ходи
ON> вокруг.. Ригеля еще! Балки такие выступающие внутрь под потолком. Это
ON> ваще капец. Типа комната 20 метров, но это по полу, а шкафы ты впритык
ON> к стенам не поставишь, сжирается 12-20см от стены... Хошь там котов
ON> держи, хошь как хошь. Уродство в общем.

CO>> А сейчас её и чуть отогнуть - стрёмно. Оттого я сразу цепляю
CO>> туда кусок меди на винтовых соединениях, иначе можно отломать
CO>> под корень и фсё...

ON> Я гнул неоднократно.

У меня дома? :) Я про старинные. Даже люстру вешал в первый раз. хотел загнуть люминь и обмотать медяхой от люстры... Не получилось! Она вообще не гнётся. сразу отваливается. В винтовой колодке - аналогично, винты чуть поджал и отвалилось...
Пришлось нежно обмотать и стянуть изолентой...

ON> Согласно нормам на радиус изгиба 10-12 диаметров.
ON> Те, старинные провода. Там они еще в тканевой оплетке. Щаз такие типа
ON> "ретро" стоят по 4-5 тыщ за 10 метров ;) А новый АВВГ - очень похож по
ON> "тягучести".

в ткане - не меньшее говно. Она становится самоосыпаемой, от любого движения. И тут уже до КЗ недалеко.


Cheslav.


... Если не знаешь что делать, лучше не делай ничего.
--- ...
Ответить с цитированием
  #42  
Старый 24.05.2023, 01:03
Oleg Nazaroff
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Алюминиевая проводка

Oleg Nazaroff написал(а) к Cheslav Osanadze в May 23 23:21:53 по местному времени:

Доброго времени суток, Cheslav Osanadze!
Твоя цитата от 23.05.23 9:57 PM:

CO> Привет Oleg!
CO> 23 Май 23 21:47, Oleg Nazaroff -> Cheslav Osanadze:
CO>>> Не осилил...
ON>> Если загнуть и пустить в стену замурованно - то 5мм, если коробку внешнюю - то 35мм.
CO> Яснее не стало.:) Если у меня торчит из стены или канала 5 мм, то они не удлинятся при
CO> подносе коробки. :) Не возбуждает их коробка.

Для тех кто в танке! Из плинтуса (!) торчит хвост 35мм! Плинтус кагбэ снаружи стены! Если прям на него поставить коробку - то так 35 и останется! А еще можно чутка плинтус подрубить и коробку ниже опустить - тогда и 50мм будет. А вот если я согну эти провода ВНУТРЬ стены - то 30мм уйдет на этот сгиб и в стене уже останется только 5мм! Так понятно???

--
С наилучшими пожеланиями!

Опубликовано ХотДогом с планеты Ведроид
--- ХотДог/2.14.5/Android
Ответить с цитированием
  #43  
Старый 24.05.2023, 01:03
Oleg Nazaroff
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Нужен совет по вентиляции

Oleg Nazaroff написал(а) к Cheslav Osanadze в May 23 23:52:29 по местному времени:

Доброго времени суток, Cheslav Osanadze!
Твоя цитата от 23.05.23 9:59 PM:

CO> Привет Oleg!
CO> 23 Май 23 22:18, Oleg Nazaroff -> Cheslav Osanadze: ...
CO>>> Запрет на вытяжку над плитой - зависит от схемы реализации вентиляции. Если каждый канал
CO>>> индивидуальный - почему нет то?
ON>> МЧС спроси, ну и газовщиков ещё. Состояние канала после такой вытяжки показать? Знаешь как
ON>> классно канал самовоспламеняется из-за жира с пылью в нем? При этом выносит не одну квартиру
ON>> и ему решительно пофиг общий канал у тебя или индивидуальный. В домах с деревянными
ON>> перекрытиями это вообще просто жесть. Макдональдс на Пушкинской полыхнул лет 15 назад - та
ON>> самая причина. И жилые дома горели неоднократно. А взрывы газа помнишь? Забитая вентиляшка.
ON>> Ценник на очистку вентканала от жира - хорооший, а если канал в кирпиче - жопа та ещё ;( У
ON>> пацанов есть робот, ползающий в кухонных пром.вытяжках ;) ценник за 8 этажей - от 100 тыщ был
ON>> еще лет 10 назад. Потому умные люди ставят локальную очистку, а в квартирах - уголь с
ON>> жироуловителем промывным и не делают голову ни себе ни соседям.
CO> Начал с запрета установки вытяжки, закончил чисткой жира.:( Так запрета ставить вытяжку -
CO> нет?

Есть! Прямой запрет! Пожнадзора, СНИП и ГОСТ!
Пост.170 госкомстроя, п.5.7.8 - вообще принудиловку можно только на верхнем этаже, там где гравитационной априори недостаточно.
Правила пожбез - запрещено с 2019 при использовании газовых плит.
Штраф 2тыщи и отключение газа.
Для эл.плит - можно, но от пожара из-за жира это все равно не спасёт.
Наружу каналом до метра длиной через стену/форточку - можно.

CO> Я думал - ты про опрокидывание тяги.

Это при превышении мощности вытяжки происходит, вообще другое.


--
С наилучшими пожеланиями!

Опубликовано ХотДогом с планеты Ведроид
--- ХотДог/2.14.5/Android
Ответить с цитированием
  #44  
Старый 24.05.2023, 01:03
Oleg Nazaroff
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Алюминиевая проводка

Oleg Nazaroff написал(а) к Cheslav Osanadze в May 23 23:53:12 по местному времени:

Доброго времени суток, Cheslav Osanadze!
Твоя цитата от 23.05.23 10:02 PM:

CO> Привет Oleg!
CO> 23 Май 23 22:32, Oleg Nazaroff -> Cheslav Osanadze:
CO>>> А точно есть такая технология, на столь мелкие провода? Вижу всякие обжимные колпачки в
CO>>> продаже, на такую мелочь.
ON>> Колпачки и те - медь луженая! В самом лучшем случае - сталь. Только все равно хер найдешь ;(
CO> И колпачки тоже нет?

Нет.

--
С наилучшими пожеланиями!

Опубликовано ХотДогом с планеты Ведроид
--- ХотДог/2.14.5/Android
Ответить с цитированием
  #45  
Старый 24.05.2023, 01:03
Oleg Nazaroff
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Алюминиевая проводка

Oleg Nazaroff написал(а) к Cheslav Osanadze в May 23 23:58:18 по местному времени:

Доброго времени суток, Cheslav Osanadze!
Твоя цитата от 23.05.23 10:03 PM:

CO> Привет Oleg!
CO> 23 Май 23 22:49, Oleg Nazaroff -> Cheslav Osanadze:
CO>>> Его тягучесть точно не временная? У монтажников той старой люминьки в руках ничего не
CO>>> ломалось, вроде.
ON>> Оно ломается от времени,
CO> Ну так а я про что? Ты купил мягкую, просто потому, что её не 70 лет. И в те годы она тоже
CO> была мягкая.

На мой век - хватит. Так дед говорил. Многое пережило ;))

ON>> самая плохая люмишка это 70-80е годы. Он тупо хрупкий становится, вместе с изоляцией.
CO> За столько лет и я хрупким стал.

Так тебе 70, дедушка? ;)
И ты еще жалуешься ;))

ON>> Я такие квартиры вообще в принципе не люблю. У них еще санузлы ублюдочные - блочные с рамой
ON>> из стальных уголков и стенами 30мм из гипсы.
CO> И тогда было много разных проектов. Даже в одном городе - с десяток разных.

Пофигу. Хороших нет ;(

ON>> Жесть такое перестраивать ;( В старых хатах (50-60е) ванну поворачиваем боком (или ваще
ON>> душевую вместо нее), санузел совмещаем - места сразу вагон, и стиралка влезает и срать удобно
ON>> и коридор широкий, и к кухне полметра-метр можно добавить, а 70-80 все мозги свернешь чтоб
ON>> удобно сделать ;( Делал раз такое - коридор в форме гроба, комнаты 5-угольные, шкафы-купе
ON>> встроенные и больше - ни-ни, зарекся такое брать. Там куда ни плюнь - аппендиксы капитальных
ON>> стен посреди квартиры, и как хочешь так и ходи вокруг.. Ригеля еще! Балки такие выступающие
ON>> внутрь под потолком. Это ваще капец. Типа комната 20 метров, но это по полу, а шкафы ты
ON>> впритык к стенам не поставишь, сжирается 12-20см от стены... Хошь там котов держи, хошь как
ON>> хошь. Уродство в общем.
CO>>> А сейчас её и чуть отогнуть - стрёмно. Оттого я сразу цепляю туда кусок меди на винтовых
CO>>> соединениях, иначе можно отломать под корень и фсё...
ON>> Я гнул неоднократно.
CO> У меня дома? :) Я про старинные. Даже люстру вешал в первый раз. хотел загнуть люминь и
CO> обмотать медяхой от люстры... Не получилось! Она вообще не гнётся. сразу отваливается. В
CO> винтовой колодке - аналогично, винты чуть поджал и отвалилось... Пришлось нежно обмотать и
CO> стянуть изолентой...

У себя гнул ;)
А про то что ты говоришь - тоже и гнул и под корень обламывал. И сваривал потом.

ON>> Согласно нормам на радиус изгиба 10-12 диаметров. Те, старинные провода. Там они еще в
ON>> тканевой оплетке. Щаз такие типа "ретро" стоят по 4-5 тыщ за 10 метров ;) А новый АВВГ -
ON>> очень похож по "тягучести".
CO> в ткане - не меньшее говно. Она становится самоосыпаемой, от любого движения. И тут уже до КЗ
CO> недалеко.

Ну вот не осыпается. Даже та, поверх которой сто слоев краски - внутре мягкая.

--
С наилучшими пожеланиями!

Опубликовано ХотДогом с планеты Ведроид
--- ХотДог/2.14.5/Android
Ответить с цитированием
  #46  
Старый 24.05.2023, 06:03
Igor Suslyakov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Алюминиевая проводка

Igor Suslyakov написал(а) к Oleg Nazaroff в May 23 04:36:04 по местному времени:

Здpавствуй, Oleg!

Вторник 23 Мая 2023 16:20, ты писал(а) Eugene Palenock, в сообщении по ссылке area://ru.home?msgid=2:50/700+a6cf4611:

ON>>> Найди, а? ;) У меня не вышло.
EP>> Ну в специализированных электромагазинах - гильзы есть от 10мм2 и
EP>> выше, алюминиевые. Может взять 10, туда напихать обрезков провода
EP>> и запрессовать? Но вообще я что-то не верю в надёжность гильз,
EP>> алюминий текучий, винтовые контакты с алюминием за несколько лет
EP>> заметно ослабевают и начинают гореть.
ON> Вот я и буду поэтому ставить пружинные ваги. В коробку, черт бы с ней
ON> с красотой, стояло ж так. Но розетка у пола так себе удовольствие
ON> полюбас. Если б еще было что-то типа розеток на плинтус или с фартуком
ON> - было б супер, а так - стамеска наше всё! ;) Кабель, кстати, даж
ON> понравился, тягучий, но не ломкий и не мягкий. Разбирают влет, ибо в
ON> 4-6 раз дешевле самой захудалой меди. Как я его покупал ваще отдельная
ON> песня с квадратными глазами. Ни один продаван не в курсе, что люмень
ON> до сих пор в жилом строительстве используется на ура.

Не забывай добавлять - в личном строительстве. ПУЭ прямо запрещает с 2003г применять люминь, нас о этом на ежегодных проверках знаний ТБ дрючат.

С уважением - Igor
... "Умными мы называем тех людей, которые с нами соглашаются..."
--- Если хер стоять не может то и Snikers не поможет!!!!
Ответить с цитированием
  #47  
Старый 24.05.2023, 06:03
Igor Suslyakov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Алюминиевая проводка

Igor Suslyakov написал(а) к Oleg Nazaroff в May 23 04:42:58 по местному времени:

Здpавствуй, Oleg!

Вторник 23 Мая 2023 22:49, ты писал(а) Cheslav Osanadze, в сообщении по ссылке area://ru.home?msgid=2:50/700+e438715f:

CO>> А сейчас её и чуть отогнуть - стрёмно. Оттого я сразу цепляю
CO>> туда кусок меди на винтовых соединениях, иначе можно отломать
CO>> под корень и фсё...
ON> Я гнул неоднократно. Согласно нормам на радиус изгиба 10-12 диаметров.
ON> Те, старинные провода. Там они еще в тканевой оплетке. Щаз такие типа
ON> "ретро" стоят по 4-5 тыщ за 10 метров ;) А новый АВВГ - очень похож по
ON> "тягучести".

Старые люминевые скручивались пассатижами (я дитём был, видел) безо всякой сварки и никаких термоусадок, но изолента матерчатая, она пропитанная. И те скрутки годами жили. Не ломалось. Вот сейчас если тронуть - да, сломается.

С уважением - Igor
... "Умными мы называем тех людей, которые с нами соглашаются..."
--- Плохому лектору галерка мешает.
Ответить с цитированием
  #48  
Старый 24.05.2023, 06:03
Igor Suslyakov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Нужен совет по вентиляции

Igor Suslyakov написал(а) к Oleg Nazaroff в May 23 04:47:28 по местному времени:

Здpавствуй, Oleg!

Вторник 23 Мая 2023 23:52, ты писал(а) Cheslav Osanadze, в сообщении по ссылке area://ru.home?msgid=2:50/700+8fc1b19c:

CO>>>> Запрет на вытяжку над плитой - зависит от схемы реализации
CO>>>> вентиляции. Если каждый канал индивидуальный - почему нет то?
ON>>> МЧС спроси, ну и газовщиков ещё. Состояние канала после такой
ON>>> вытяжки показать? Знаешь как классно канал самовоспламеняется
ON>>> из-за жира с пылью в нем? При этом выносит не одну квартиру и
ON>>> ему решительно пофиг общий канал у тебя или индивидуальный. В
ON>>> домах с деревянными перекрытиями это вообще просто жесть.
ON>>> Макдональдс на Пушкинской полыхнул лет 15 назад - та самая
ON>>> причина. И жилые дома горели неоднократно. А взрывы газа
ON>>> помнишь? Забитая вентиляшка. Ценник на очистку вентканала от
ON>>> жира - хорооший, а если канал в кирпиче - жопа та ещё ;( У
ON>>> пацанов есть робот, ползающий в кухонных пром.вытяжках ;) ценник
ON>>> за 8 этажей - от 100 тыщ был еще лет 10 назад. Потому умные люди
ON>>> ставят локальную очистку, а в квартирах - уголь с жироуловителем
ON>>> промывным и не делают голову ни себе ни соседям.
CO>> Начал с запрета установки вытяжки, закончил чисткой жира.:( Так
CO>> запрета ставить вытяжку - нет?
ON> Есть! Прямой запрет! Пожнадзора, СНИП и ГОСТ!
ON> Пост.170 госкомстроя, п.5.7.8 - вообще принудиловку можно только на
ON> верхнем этаже, там где гравитационной априори недостаточно. Правила
ON> пожбез - запрещено с 2019 при использовании газовых плит. Штраф 2тыщи
ON> и отключение газа. Для эл.плит - можно, но от пожара из-за жира это
ON> все равно не спасёт. Наружу каналом до метра длиной через
ON> стену/форточку - можно.

А как же пекарни на первом этаже? У них вытяжки есть наружу здания и труба до крыши.

С уважением - Igor
... "Умными мы называем тех людей, которые с нами соглашаются..."
--- Любишь кататься - катись к чертовой матери.
Ответить с цитированием
  #49  
Старый 24.05.2023, 08:13
Igor Sabadah
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Нужен совет по вентиляции

Igor Sabadah написал(а) к Oleg Nazaroff в May 23 07:00:54 по местному времени:

Здpавствуй, Oleg!

Вторник 23 Мая 2023 23:52, ты писал(а) Cheslav Osanadze, в сообщении по ссылке area://ru.home?msgid=2:50/700+8fc1b19c:
CO>> Начал с запрета установки вытяжки, закончил чисткой жира.:( Так
CO>> запрета ставить вытяжку - нет?

ON> Есть! Прямой запрет! Пожнадзора, СНИП и ГОСТ!
ON> Пост.170 госкомстроя, п.5.7.8 - вообще принудиловку можно только на
ON> верхнем этаже, там где гравитационной априори недостаточно. Правила
ON> пожбез - запрещено с 2019 при использовании газовых плит. Штраф 2тыщи
ON> и отключение газа. Для эл.плит - можно, но от пожара из-за жира это
ON> все равно не спасёт. Наружу каналом до метра длиной через
ON> стену/форточку - можно.

У меня электроплита и последний этаж, жироуловитель стоит и регулярно промывается...


---
Ответить с цитированием
  #50  
Старый 24.05.2023, 08:32
Cheslav Osanadze
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Алюминиевая проводка

Cheslav Osanadze написал(а) к Oleg Nazaroff в May 23 06:20:38 по местному времени:

Привет Oleg!

23 Май 23 23:21, Oleg Nazaroff -> Cheslav Osanadze:

CO>> то они не удлинятся при подносе коробки. :) Не возбуждает их
CO>> коробка.

ON> Для тех кто в танке! Из плинтуса (!) торчит хвост 35мм! Плинтус кагбэ
ON> снаружи стены! Если прям на него поставить коробку - то так 35 и
ON> останется! А еще можно чутка плинтус подрубить и коробку ниже опустить
ON> - тогда и 50мм будет. А вот если я согну эти провода ВНУТРЬ стены - то
ON> 30мм уйдет на этот сгиб и в стене уже останется только 5мм! Так
ON> понятно???

Да! :)


Cheslav.


... Работать, спустя в pукава.
--- ...
Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot