#1
|
|||
|
|||
Дифавтоматы - рулез :)
Eugene Muzychenko написал(а) к All в Apr 17 11:08:32 по местному времени:
Привет! Утром обнаружил, что отключены все розетки в одной из комнат. Открыл щиток - дифавтомат выключен. Попробовал включить - не фиксируется. Выдернул вилки из всех розеток в комнате - не фиксируется. Решил, что автомат сдох, начал менять, после извлечения выходных проводов ради интереса попробовал включить - зафиксировался. То есть, утечка на линии. Вспомнил, что на той же линии висит теплый пол в санузле, вынул контроллер, отключил ему сеть - автомат не фиксируется. Почесал репу, вспомнил, что в шкафу, возле ввода через пол водопроводных труб, спрятана еще одна розетка для греющих кабелей. Выдернул вилки - автомат зафиксировался. Открыл кессон скважины - там воды под горло (больше двух метров ото дна). Соответственно, залило и розетки, которые там почти под "потолком", и лампочку. Раньше воды набиралось максимум на метр. Теперь с каждым годом все больше и больше. :( Всего доброго! Евгений Музыченко eu-gene@muzy-chen-ko.net (все дефисы убрать) --- GoldED+/W32-MSVC 1.1.5-b20161221 |