#11
|
|||
|
|||
Re: Промывка теплообменника в котле
Cheslav Osanadze написал(а) к Eugene Muzychenko в Dec 16 19:20:09 по местному времени:
Привет Eugene! 27 Дек 16 22:32, Eugene Muzychenko -> Cheslav Osanadze: CO>> набрал полную и пусть стоит пару часов. EM> Тоже менее эффективно. Но не требует насоса. Можно повторить пару-тройку раз. Cheslav. ... Тихо! Идyт бypовые pаботы. --- ... |
#12
|
|||
|
|||
Промывка теплообменника в котле
Michael Belousoff написал(а) к Eugene Muzychenko в Dec 16 23:28:56 по местному времени:
Привет, Eugene. Вот что Eugene Muzychenko wrote to Nickita A Startcev: EM> Кстати, многие промывщики пишут, что после кислотных растворов EM> дополнительно промывают слабощелочными (хотя бы содовым) или EM> специальными "нейтрализаторами". В чем разница с промывкой обычной EM> водой? Или на поверхности остаются какие-то соли, которые удаляются EM> щелочью? Может быть, опасаются снижения pН за счёт остатков кислоты? Типа сколько ни мой, а всё равно останется кислятина. А низкий pН - высокая коррозионная активность. В котле теплообменник-то ведь не пластмассовый. Да и вентиля всякие... --Michael G. Belousoff-- Yekaterinburg city mickbell(dog)mail(dot)ru ... ==== Проблему надо решать до того, как она появится. ==== --- GoldED/W32 3.0.1-asa9.1 |
#13
|
|||
|
|||
Промывка теплообменника в котле
Nickita A Startcev написал(а) к Eugene Muzychenko в Dec 16 22:57:36 по местному времени:
Привет, Eugene ! 27 Dec 16 , 22:29 Eugene Muzychenko писал к Nickita A Startcev: NS>> кстати, а сыпануть в систему трилон-б не пробовал? EM> Пытался им отмывать ржавый налет от железосодержащей воды - без толку. замочил на несколько дней засорившуюся "разбрызгивалку" на кран - жидкость позеленела, вся ржа пропала. работает медленно, но верно. вообще с ржой суть такая: двухвалентное железо неплохо растворяется, но медленно окисляется, а трехвалентное в обычном растворе держится плохо, легко гидролизуется, а (гидро) выпадает в осадок. то есть, примесь любого комплексообразователя в системе будет препаятствовать выпадению ржи в осадок. NS>> ну или посмотри, что там в подготовке воды для отопления NS>> используют по гостам всяким. EM> Обычно используют полифосфаты. Я пару раз покупал засыпки для фильтров EM> в виде прозрачных кристаллов, но не обнаружил никакого их воздействия EM> на протекающую воду - накипь, как образовывалась, так и продолжала. То EM> ли продают в основном фуфло, то ли использовать их нужно EM> десятками-сотнями килограммов. тогда хз. . С уважением, Никита. icq:240059686, lj-user:nicka_startcev ... "чч часов мм минут. Торпедный катер выполз на берег и скрылся в лесу" --- GoldED+/LNX 1.1.5- |
#14
|
|||
|
|||
Промывка теплообменника в котле
Nickita A Startcev написал(а) к Eugene Muzychenko в Dec 16 23:01:40 по местному времени:
Привет, Eugene ! 27 Dec 16 , 23:47 Eugene Muzychenko писал к Nickita A Startcev: NS>> посмотри, что там в подготовке воды для отопления используют по NS>> гостам всяким. EM> Кстати, многие промывщики пишут, что после кислотных растворов EM> дополнительно промывают слабощелочными (хотя бы содовым) или EM> специальными "нейтрализаторами". В чем разница с промывкой обычной EM> водой? Или на поверхности остаются какие-то соли, которые удаляются EM> щелочью? вода тупо разбавляет кислоту. где-нибудь да и останется немножко, особенно в щелях, где течение хужее. чтоб разбавить каплю кислоты до "безопасного" надо стопицот литров воды, или буквально каплю раствора соды. . С уважением, Никита. icq:240059686, lj-user:nicka_startcev ... Didn't I meet You in some other halluci-nation? --- GoldED+/LNX 1.1.5- |
#15
|
|||
|
|||
Re: Промывка теплообменника в котле
Cheslav Osanadze написал(а) к Eugene Muzychenko в Dec 16 23:14:17 по местному времени:
Привет Eugene! 27 Дек 16 22:29, Eugene Muzychenko -> Nickita A Startcev: NS>> кстати, а сыпануть в систему трилон-б не пробовал? EM> Пытался им отмывать ржавый налет от железосодержащей воды - без толку. А отбеливатель "Белизна" берёт? Cheslav. ... Cибирь. Глухомать. --- ... |
#16
|
|||
|
|||
Пвка теплооблообменника в котле
Nickita A Startcev написал(а) к Cheslav Osanadze в Dec 16 03:43:26 по местному времени:
Привет, Cheslav ! 27 Dec 16 , 23:14 Cheslav Osanadze писал к Eugene Muzychenko: NS>>> кстати, а сыпануть в систему трилон-б не пробовал? EM>> Пытался им отмывать ржавый налет от железосодержащей воды - без EM>> толку. CO> А отбеливатель "Белизна" берёт? белизна - хлорка - это окислитель. а у ржавчины и так всё что можно уже окислено. . С уважением, Никита. icq:240059686, lj-user:nicka_startcev ... Лучшее средство от комплейна - капля никотина? --- GoldED+/LNX 1.1.5- |
#17
|
|||
|
|||
Промывка теплообменника в котле
Eugene Muzychenko написал(а) к Michael Belousoff в Dec 16 09:03:58 по местному времени:
Привет! 27 Dec 16 23:28, you wrote to me: MB> Может быть, опасаются снижения pН за счёт остатков кислоты? Типа MB> сколько ни мой, а всё равно останется кислятина. Как такое возможно? Если остается сама кислота - она должна вымываться водой. Если остаются нерастворимые соли - они не должны взаимодействовать ни с водой, ни с металлами. Всего доброго! Евгений Музыченко eu-gene@muzy-chen-ko.net (все дефисы убрать) --- GoldED+/W32-MSVC 1.1.5-b20160322 |
#18
|
|||
|
|||
Промывка теплообменника в котле
Eugene Muzychenko написал(а) к Nickita A Startcev в Dec 16 09:05:30 по местному времени:
Привет! 27 Dec 16 22:57, you wrote to me: NS> замочил на несколько дней засорившуюся "разбрызгивалку" на кран - NS> жидкость позеленела, вся ржа пропала. работает медленно, но верно. Отложения с аэраторов прекрасно удаляет любое кислотное хозяйственное средство, за минуты в теплой/горячей воде. Всего доброго! Евгений Музыченко eu-gene@muzy-chen-ko.net (все дефисы убрать) --- GoldED+/W32-MSVC 1.1.5-b20160322 |
#19
|
|||
|
|||
Промывка теплообменника в котле
Eugene Muzychenko написал(а) к Nickita A Startcev в Dec 16 09:06:53 по местному времени:
Привет! 27 Dec 16 23:01, you wrote to me: NS> вода тупо разбавляет кислоту. где-нибудь да и останется немножко, NS> особенно в щелях, где течение хужее. чтоб разбавить каплю кислоты до NS> "безопасного" надо стопицот литров воды, или буквально каплю раствора NS> соды. Все равно не понимаю описанного механизма. Во-первых, кислотному раствору, чтобы затечь в те щели, потребуются те же несколько часов, что и чистой проточной воде, которая ее оттуда вымывает. Во-вторых, для нейтрализации каждой капли опять же потребуется определенное количество щелочного раствора, которому опять же нужно время, чтобы прореагировать с этой "труднодоступной" кислотой. В отношении замкнутого контура отопления такие предосторожности еще хоть как-то оправданы. В отношении открытого контура ГВС - вряд ли. Всего доброго! Евгений Музыченко eu-gene@muzy-chen-ko.net (все дефисы убрать) --- GoldED+/W32-MSVC 1.1.5-b20160322 |
#20
|
|||
|
|||
Промывка теплообменника в котле
Eugene Muzychenko написал(а) к Cheslav Osanadze в Dec 16 09:11:52 по местному времени:
Привет! 27 Dec 16 23:14, you wrote to me: CO> А отбеливатель "Белизна" берёт? Нет, ибо не должен. Всего доброго! Евгений Музыченко eu-gene@muzy-chen-ko.net (все дефисы убрать) --- GoldED+/W32-MSVC 1.1.5-b20160322 |