  #321  
Старый 17.03.2017, 11:50
Alexander Hohryakov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Энергетики

Alexander Hohryakov написал(а) к Andrei Mihailov в Mar 17 12:34:18 по местному времени:

Здpавствуй, Andrei!

Пятница 17 Марта 2017 05:47, ты писал(а) мне, в сообщении по ссылке area://ru.home?msgid=2:469/335.1+4a190c9e:

AН>> втыкании утюга ?? Удельное сопротивление меди - 0.017 Ом*мм^2/м.
AН>> Сечение 2.5 мм^2, сопротивление 3.5 Ом, длина - ? Задача для
AН>> седьмого класса, ответ - о-о-о-чень дальняя розетка.
AM> 215 м

2.5х3.5/0.017=515. Итого 257 метров.

С уважением - Alexander
--- -
Ответить с цитированием
  #322  
Старый 17.03.2017, 14:50
Gennadij Pastuhov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Энергетики

Gennadij Pastuhov написал(а) к Alexander Hohryakov в Mar 17 13:05:12 по местному времени:

Рад всех приветствовать! А особенно - Alexander!

Пятница марта 17 17 09:30 Alexander Нohryakov писал к Gennadij Pastuhov:

AН> Тут столько народу не заметило явной несуразицы с шестьюдесятью
AН> амперами в дальней розетке, что ждать бОльшей разумности от простого
AН> электрика - неразумно.

У нас людям верят на слово :)

... Jonny wanna live
--- GoldED+/W32 1.1.5-041013 xenofont.chat.ru skype pastuhovgena
Ответить с цитированием
  #323  
Старый 17.03.2017, 14:50
Gennadij Pastuhov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Энергетики

Gennadij Pastuhov написал(а) к Igor Suslyakov в Mar 17 13:07:42 по местному времени:

Рад всех приветствовать! А особенно - Igor!

Пятница марта 17 17 08:13 Igor Suslyakov писал к Gennadij Pastuhov:

GP>>>>>> В договоре с энергосбытом у меня про фи ничего нет, так что
GP>>>>>> на него покласть.
IS>>>>> И про похожий параметр поверфактор? Непростительно с их
IS>>>>> стороны.
AН>>>> Не связываются с мелочевкой.
IS>>> 63А - уже не мелочёвка. Почему никто здесь не задумывается о
IS>>> диком перекосе при допустимости такой нагрузки?
GP>> Что за перекос?
IS> Перепад напряжений на разных фазах. Если ты большой нагрузкой
IS> просаживаешь напряжение - то на другой фазе на столько же оно
IS> поднимется.

О каких разных фазах идёт речь? У меня в квартире одна.

IS> А где-то конденсаторы не выдержат и бутет маленький "бум".
IS> Но о соседях у нас не думают. А вот тебе сценарий: сосед ушёл на
IS> работу, телик его не обесточен, но выключен. Ты включил одновременно
IS> всё мощное, его телек не только "бум" сказал, но и загорелся. Пожар из
IS> его квартиры перекинулся на лестничную площадку,

Давай посчитаем. У меня в доме 144 кв., т.е., на одной фазе сидят 48 кв. Если все обесточены, а одна вдруг съедает все 15 кВт, то перекос составит 240+(240/48) = 5В. Если от перенапруги в 5В телек сгорел, то он был неисправен.

IS> а там условия для пожара идеальны.

Ээээ, штукатурка уже научилась гореть?

IS> Но и тебе покинуть жилище можно только на парашуте.

Схуяли это?

IS> Страшно? А як же!

Нет.

... Jonny wanna live
--- GoldED+/W32 1.1.5-041013 xenofont.chat.ru skype pastuhovgena
Ответить с цитированием
  #324  
Старый 17.03.2017, 14:50
Gennadij Pastuhov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Энергетики

Gennadij Pastuhov написал(а) к Igor Suslyakov в Mar 17 13:12:32 по местному времени:

Рад всех приветствовать! А особенно - Igor!

Пятница марта 17 17 08:49 Igor Suslyakov писал к Gennadij Pastuhov:

GP>>>>>>>> В договоре с энергосбытом у меня про фи ничего нет, так что
GP>>>>>>>> на него покласть.
IS>>>>>>> И про похожий параметр поверфактор? Непростительно с их
IS>>>>>>> стороны.
AН>>>>>> Не связываются с мелочевкой.
IS>>>>> 63А - уже не мелочёвка. Почему никто здесь не задумывается о
IS>>>>> диком перекосе при допустимости такой нагрузки?
GP>>>> Что за перекос?
AН>>> А в "Зачем нужна электропроводка в современной квартире" об этом
AН>>> не написано? :-)
GP>> Разве там есть что-то про это?
IS> В книжках для домашних электриков обязательно этот момент
IS> высказывается на вопрос почему нельзя дома включать мощный сварочный
IS> трансформатор.

Читал я пару несколько книжек. Крайне странная подача материала в них отчасти и побудила меня написать свою заметку.

... Jonny wanna live
--- GoldED+/W32 1.1.5-041013 xenofont.chat.ru skype pastuhovgena
Ответить с цитированием
  #325  
Старый 17.03.2017, 14:50
Gennadij Pastuhov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Энергетики

Gennadij Pastuhov написал(а) к Alexander Hohryakov в Mar 17 13:41:14 по местному времени:

Рад всех приветствовать! А особенно - Alexander!

Пятница марта 17 17 09:21 Alexander Нohryakov писал к Gennadij Pastuhov:

IS>>>>> 63А - уже не мелочёвка. Почему никто здесь не задумывается о
IS>>>>> диком перекосе при допустимости такой нагрузки?
GP>>>> Что за перекос?
AН>>> А в "Зачем нужна электропроводка в современной квартире" об этом
AН>>> не написано? :-)
GP>> Разве там есть что-то про это?
AН> Не знаю, до конца я не дочитал. Но удивился, увидев такой простой
AН> вопрос от автора высокоученого труда.

Какое отношение какие-то там фазы имеют к квартирной проводке?

... Jonny wanna live
--- GoldED+/W32 1.1.5-041013 xenofont.chat.ru skype pastuhovgena
Ответить с цитированием
  #326  
Старый 17.03.2017, 16:37
Gennadij Pastuhov
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Энергетики

Gennadij Pastuhov написал(а) к Alexander Hohryakov в Mar 17 14:27:50 по местному времени:

Рад всех приветствовать! А особенно - Alexander!

Пятница марта 17 17 11:54 Alexander Нohryakov писал к Cheslav Osanadze:

AН> 0.75 мА - это не кривизна. Кривизна то, что ТЭН выходит из строя, а
AН> небольшая утечка никому не мешает.

Вообще-то во влажных помещениях рекомендуют УЗО на 10мА. Особенно, когда их посещают дети или старики.

... Jonny wanna live
--- GoldED+/W32 1.1.5-041013 xenofont.chat.ru skype pastuhovgena
Ответить с цитированием
  #327  
Старый 17.03.2017, 16:37
Юрий Григорьев
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Энергетики

Юрий Григорьев написал(а) к Gennadij Pastuhov в Mar 17 14:37:01 по местному времени:

Привет, Gennadij!
17 марта 2017 в 17:41 ты писал(а) для Alexander Нohryakov :
=======================================================

IS>>>>>> 63А - уже не мелочёвка. Почему никто здесь не задумывается о
IS>>>>>> диком перекосе при допустимости такой нагрузки?
GP>>>>> Что за перекос?
AН>>>> А в "Зачем нужна электропроводка в современной квартире" об этом
AН>>>> не написано? :-)
GP>>> Разве там есть что-то про это?
AН>> Не знаю, до конца я не дочитал. Но удивился, увидев такой простой
AН>> вопрос от автора высокоученого труда.

GP> Какое отношение какие-то там фазы имеют к квартирной проводке?

В подьезде по стояку проходят ТРИ фазы. Квартиры цепляются к ним по
очереди, чтобы было равномерно. Вот у меня щиток на два соседа, мы с
ним на разных фазах сидим.

=======================================================
Юрий Григорьев.
Сайт: http://grigorew.wordpress.com/


--- FIDOGATE 5.1.7ds
Ответить с цитированием
  #328  
Старый 17.03.2017, 18:00
Cheslav Osanadze
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Энергетики

Cheslav Osanadze написал(а) к Alexander Hohryakov в Mar 17 15:42:45 по местному времени:

Привет Alexander!

17 Мар 17 11:54, Alexander Нohryakov -> Cheslav Osanadze:

NS>>>> интересно, что там в технологии такое кривое, что изоляция
NS>>>> нагревателя от корпуса в тэне такая порнушная?

AН>>> Зато она выдерживает высокие температуры, умеет запихиваеться
AН>>> между нагревателем и трубкой, да и не такая уж порнушная: длина
AН>>> спирали велика, расстояние до внешней оболочки невелико. По
AН>>> ГОСТу допускается 0.75 мА на 1 кВт мощности. 300 кОм, почему бы
AН>>> и нет, если более высокоомная дороже?

CO>> Там кривое - экономия. Нормальные ТЭНы выполнены из чего то
CO>> медного, а всякий непотреб из странного металла, чернеющего через
CO>> 15 минут работы. У нас в области всякие такие штучки делают
CO>> уголовники, под Калининградом.

AН> 0.75 мА - это не кривизна. Кривизна то, что ТЭН выходит из строя, а
AН> небольшая утечка никому не мешает.

В том то и дело, что из за мерзкого производства тот ток резко возрастает через короткий промежуток времени..


Cheslav.



... Да, секс по телефону! Нет, я не спец по Windows!
--- ...
Ответить с цитированием
  #329  
Старый 17.03.2017, 18:10
Moderator
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Энергетики

Moderator написал(а) к Gennadij Pastuhov в Mar 17 15:51:05 по местному времени:


Привет Gennadij!

17 Мар 17 13:07, Gennadij Pastuhov -> Igor Suslyakov:

Off-topic[*] Мат.

GP> Рад всех приветствовать! А особенно - Igor!

GP> Пятница марта 17 17 08:13 Igor Suslyakov писал к Gennadij Pastuhov:

GP>>>>>>> В договоре с энергосбытом у меня про фи ничего нет, так что
GP>>>>>>> на него покласть.
IS>>>>>> И про похожий параметр поверфактор? Непростительно с их
IS>>>>>> стороны.
AН>>>>> Не связываются с мелочевкой.
IS>>>> 63А - уже не мелочёвка. Почему никто здесь не задумывается о
IS>>>> диком перекосе при допустимости такой нагрузки?
GP>>> Что за перекос?
IS>> Перепад напряжений на разных фазах. Если ты большой нагрузкой
IS>> просаживаешь напряжение - то на другой фазе на столько же оно
IS>> поднимется.

GP> О каких разных фазах идёт речь? У меня в квартире одна.

IS>> А где-то конденсаторы не выдержат и бутет маленький "бум".
IS>> Но о соседях у нас не думают. А вот тебе сценарий: сосед ушёл на
IS>> работу, телик его не обесточен, но выключен. Ты включил
IS>> одновременно всё мощное, его телек не только "бум" сказал, но и
IS>> загорелся. Пожар из его квартиры перекинулся на лестничную
IS>> площадку,

GP> Давай посчитаем. У меня в доме 144 кв., т.е., на одной фазе сидят 48
GP> кв. Если все обесточены, а одна вдруг съедает все 15 кВт, то перекос
GP> составит 240+(240/48) = 5В. Если от перенапруги в 5В телек сгорел, то
GP> он был неисправен.

IS>> а там условия для пожара идеальны.

GP> Ээээ, штукатурка уже научилась гореть?

IS>> Но и тебе покинуть жилище можно только на парашуте.

GP> Схуяли это?

IS>> Страшно? А як же!

GP> Нет.

GP> ... Jonny wanna live
Moderator.

... Пушной звеpь песец подкpадывается незаметно.
--- ...
Ответить с цитированием
  #330  
Старый 17.03.2017, 18:20
Cheslav Osanadze
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Энергетики

Cheslav Osanadze написал(а) к Gennadij Pastuhov в Mar 17 15:54:19 по местному времени:

Привет Gennadij!

17 Мар 17 13:41, Gennadij Pastuhov -> Alexander Нohryakov:

IS>>>>>> 63А - уже не мелочёвка. Почему никто здесь не задумывается о
IS>>>>>> диком перекосе при допустимости такой нагрузки?
GP>>>>> Что за перекос?
AН>>>> А в "Зачем нужна электропроводка в современной квартире" об
AН>>>> этом не написано? :-)
GP>>> Разве там есть что-то про это?
AН>> Не знаю, до конца я не дочитал. Но удивился, увидев такой простой
AН>> вопрос от автора высокоученого труда.

GP> Какое отношение какие-то там фазы имеют к квартирной проводке?

Все жильцы, сидящие на соседней фазе, решают купить проточные водогреи по 15 кВт. И разом их включают...
Реальный случай, виденные мной неоднократно: в домовом щите выгорает та штука, куда вставляется плавкая вставка. Запасной нет, света по одному из стояков нет. Начальство нудит в телефон, на дворе ночь выходного дня.
Электрик методом тыка определяет тот стояк, который не "дымит" при подкидывании ему ещё одного, прикручивает их в одну кучку и едет отдыхать.


Cheslav.



... Бесплатный сыр - промоушен мышеловки.
--- ...
Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot